原标题:架空输电线路及电力电缆工频参数的测量

3 e% o( V9 A8 l 4 y9 R2 ~; t, I0 x+ V

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:架空输电线路及电力电缆工频参数的测量

F. q. B9 p* S, _; b7 s) m% Y. w

中试控股 ✔ 塑造中国制造的优质品牌

1 K- w, l' E. o; S) J V% o

始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商:ZSXL-Y 输电线路异频参数测试系统

9 r& h% j$ t1 F; @ / V r7 |9 b' J7 b$ q

输电线路工频参数包含哪几部分?

$ Y8 h+ o2 g1 `; {

输电线路工频参数包含线路的正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、线路间的互感电抗和耦合电容测量;

) V8 B9 O# e( C8 {4 S3 W' ~" K" N% h

输电线路工频参数测试服务,可满足测量测量35-500kV高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设)的工频参数等。

7 q1 ~ j, {0 O% D1 a& {5 ? e! ?& d

测试技术完全满足以下规程、标准中对架空电力线路的工频参数测量项目的要求。

+ K+ I- b4 n5 y# s1 y8 D1 c

《DL/T 1119-2010输电线路工频参数测试仪通用技术条件》

* C) d! J' H/ t; j9 }; f

《110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程》

/ s# }. a8 {9 u9 D/ x6 s

《DL/T559-94 220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》

" @$ }. t2 h3 {$ U

《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

$ r) P2 @9 d& X8 |% \! ~7 x" |

ZSXL-Y 输电线路异频参数测试系统是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45H和55Hz,中试控股采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。

. f% t3 K0 @; X1 o0 X

随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,中试控股开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、高速数字处理芯片及独有的国家专利技术抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。

: {! p9 a6 P3 K9 b$ }

ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪简介

7 m: [8 a8 J6 x1 {2 t

ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45H和55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。

9 _) V# r$ g. @) j

随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,我们开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、高速数字处理芯片及独有的国家专利技术抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。

) C. ^) V6 s/ M/ k4 l

ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪特点

+ Y4 z7 T+ p: ~5 |

1、一体化结构,体积小、重量轻

: u: i' x3 i* f) z

仪器内部高度集成化,把传统测量方法中将近一卡车的设备器材全部集成在一体化主机箱内;是目前国内同等产品当中体积最小、重量最轻的;中试控股为试验提供了一种最简单便捷的试验手段。

n+ B' f5 h+ h9 m4 M

2、接入电源简单方便

" h' V6 V C) k- [

仪器所有测量过程仅仅只需接入市电220V电压即可,解决现有测量方法中现场380V电压接入不方便的麻烦。

+ u% y4 w% b7 ~! P& x+ j: \4 k

3、超强的抗感应电压能力

/ _/ j" D; V0 a

仪器内部采用独特的抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压(抗感应电流能达到60A),能够在3万伏的高感应电压下正常工作。

# i9 R% N/ @- k5 S6 `7 u

4、直接测量感应电压 和感应电流

6 A& v' E: s" j8 L. O" r4 c

仪器内部采用独特的抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压,正因如此,仪器也就能直接测量感应电压和感应电流,并且能判断仪器能否测量该线路。

" ~ l; I8 k- ?7 D! f1 d% G

5、变频技术、精准测量

0 D* a3 L% b2 R5 }+ u

抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz和55Hz,中试控股并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。

! r! L, J% \" o0 P' y- j7 i4 E) w

6、高速处理器

) M. g7 N7 J% @4 _

精准快速,仪器内部采用专业的快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了一起本身的运算处理能力。

" ~' T. |' n0 |8 {' |9 ~+ b, y

7、操作简单

/ G4 ^+ [4 q& p/ @6 c3 f( C

外部接线简单,正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容在测试端仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的测量;解决了现有测试手段存在的测试接线倒换烦琐、抗干扰、稳定度、精度等方面存在的问题;避免因改接线时感应电压对实验人员的伤害。

: X5 `/ z& I& B2 z* |% i

8、海量数据存储

4 U9 @8 H* S2 D" C0 @0 ]2 g

仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。

+ X4 [9 B$ B+ g! i) y

9、科学先进的数据管理

: K1 F$ ?: [1 X0 A! d

仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上查看和管理数据并可做成工作报告。

X$ x5 ^0 Q M- \: k

10、全触摸超大液晶显示

6 L! k7 A; ]2 N

操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,中试控股是目前非常理想的智能型测量设备。

* a# i2 ~! m' C+ V' r3 j

11、操作安全保护

; S" z% D% {5 i% o7 M

仪器内部专门设计检测接地的功能,来判断仪器在现场是否接地良好,如果接地虚接,或者没有接上,中试控股仪器会自动判断,禁止使用人员操作,确保人身安全,和保护仪器的使用。

5 [# N4 b9 n+ F7 X4 M. Y3 f7 F

ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪技术参数

# _) I# u! P7 Z* E" G8 a

1、使用条件:-20℃~50℃RH<80%

% c; o. I3 I# k! a

2、抗干扰原理:变频法

) Y7 Q/ Y4 k) t+ ], w1 k

3、电源:AC 220V±10%发电机≧3KW

7 M; S6 W2 g+ C0 p; _

4、电源输出:最大输出电压AC300V

0 a# W6 B( U( Z2 e5 g- G; T

电压精度0.5%

4 Y. j7 l3 C8 r! `- m4 I

电流精度0.5%

. `' ]" ~9 w0 w" p8 W1 ^, D

最大输出电流8A

0 a2 O+ q' A1 g4 l+ }' c

输出频率45Hz、55Hz

x. v' R: `. Y2 W4 `

5、测量范围:电容0.01~30μF

3 n7 ?% W8 r+ h. c3 I

阻抗0.01~400Ω

2 P4 P4 h, e% i# X% {4 n

阻抗角-180°~+180°

( Q# Z8 i$ B6 C' Z1 i, m: U

6、测量分辨率:电容 0.0001μF

" b( A# Z4 S0 i: J

阻抗0.0001Ω

0 u/ F6 I# F4 v4 {! ~! x: l

阻抗角0.0001°

4 t8 ?# ]& w1 r0 ^+ |' W

7、测量准确度

2 T2 n" {4 i/ K" J6 i2 S

电容:≥1μF时,±1%读数±0.01μF;

8 ^4 I w0 u/ M$ u( Y y% z

<1μF时,±2%读数±0.01μF;

: y' D6 E& a& H7 |2 Q0 k& Q, w- c

电阻:≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;

: w5 Q* M! X5 @( o4 p! I" q

<1Ω时,±2%读数±0.01Ω;

! b; {+ t8 S9 ?) u) J3 k

阻抗角:±0.2°(电压>1.0V);

[2 B- ?, y8 r W& i6 m* Q! {3 s

±0.3°(电压:0.2V~1.0V);

: T: W1 Y0 z6 Q' K' L5 g% [

8、抗干扰电流60A

6 b: {' l1 @. h$ z4 q2 B

9、抗感应电压30KV

$ {6 h8 i1 A1 q9 s5 r6 c

10、外型尺寸550(L)×430(W)×530(H)

1 q+ w- G4 E2 J% I. _" k; O6 Z

11、存储器大小200 组,支持U盘数据存储

* [ c- k. n3 }/ g$ T0 @; G$ _

12、重量67Kg

+ [6 X. \' b I2 h# W4 S. |& p

* E6 h; V$ D, h' C C. j* x0 w0 G4 R

# x1 D4 ]+ ]; d% h

1 i3 a0 f5 Y S) ?

; M l5 p9 z1 Y, d9 ~- X

! r: O" X3 W6 c# }

8 X7 m& I+ @5 E1 a8 ~4 ~5 M$ h: _

5 h0 Q% {8 [* G. Z+ A

中试控股产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。

0 @! m0 W9 ]4 E+ H" r H1 w/ Y

中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

4 _* l6 F8 i: X' a1 }% P: [ - M, }/ R2 c9 a$ c

3、输配电线路的维护措施

3 G8 @/ f- R" I8 _) k3 z! j: o

3.1 建立健全线路管理制度

7 q$ u b2 Z3 M1 W9 r

输配电线路的维护是一项重要且必要的工作,必须长期坚持下去,需要依靠完善的管理制度才能实现更加理想的维护效果,建立健全线路管理制度,能够为相关工作的开展提供可靠的依据,同时还能形成有效的约束作用。根据输配电线网的运行特点,制定出针对性的管理制度,加强对各个运行细节的控制;明确线路运行管理责任,采用分区分段的方法将线路管理责任进行划分,将管理责任落实到相关部门或者个人;对线路中的各种运行设备进行定期或者不定期检查,保证其工作性能的良好性。

. u1 f5 p' ^9 H3 _9 h

3.2 加强线路管理力度

: L4 c( n9 c. b4 ~! v! |- B# X

实行有计划的线路管理,针对线路的具体检修情况制定出下一次的检修计划,列出需要重点进行检查的环节和对象;对需要维修的线路以及设备费用进行估算,并上报主管部门审批。将线路管理工作进行落实,采用不同形式的巡视方法对线路运行情况进行全方位监控;发动群众力量,提高群众保护线路意识,使其积极参与到线路管理工作中。在进行线路管理的时候要严格按照管理制度进行每一步工作,对各种线路故障问题进行详细的记录、分类,提出针对性的治理措施降低故障发概率。

. f0 L2 f; ?! c3 k j2 ^( b2 A

3.3 做好日常检修工作

" o+ J" ^) C6 l

日常检修是输配电线路维护中的重点工作,也是保证线路正常运行的基础,必须提高重视力度。电力部门应该认识到日常检修工作对于线路运行安全及稳定的重要性,加大人力、财力支持,为相关工作的开展提供基础保障;在对线路进行维护时要坚持预防为主、防治结合的基本原则,及时排除各种故障隐患,从根本上避免线路出现运行故障;在进行维修工作的时候,采用带电作业和停电作业相结合的方法,降低线路故障造成的损失。

* V9 ^9 f: b: b( G" {& j

保证输配电线路的正常运行意义重大,通过对输配电线路常见故障进行分类,找出引起故障的具体原因,制定针对性的解决措施,做好日常维护工作,加强对线路故障的排查,及时排除存在的故障隐患,降低故障发生概率,在提高输配电线路运行的稳定性及安全性方面起到了重要作用。

0 s1 L- ]/ b/ \. m: n

输配电线路运行管理及维护方法

$ r. j, y7 W0 l' E+ Q

通过调查发现,当前在输配电线路运行管理中还存在很多问题,例如不同地区影响因素不同,受到天气、气候、地域、海拔的影响,以及经济的快速发展,用电需求急剧增加,再加上配电范围广、管理人员不足,在管理中不能进行细致化、集约化的管理,因此管理维护中容易出现故障,导致局部地区电力中断,影响居民的日常用电,下面就综合对这些问题进行分析,从中总结出有效的管理措施,提高我国的用电管理水平,为以后这方面技术的发展奠定基础。

' L. Z& u. O! i7 ~% e* l

1、输配电管理中面临的问题和难点

( K; x/ c; r. G& p9 t

1.1 受到地理环境的影响

6 M8 w3 P' U0 h( E& q5 v7 a; T. k

在对输配电线路进行管理和维护过程中,由于不同地区的地理环境,自然气候不同,因此管理和维护的重点也不同。我国地域辽阔,不仅有高原、高海拔地区,同时也有酷暑、苦寒等地区,这些地方的地理环境,天气情况都不同,直接影响输配电管理工作。如果在设计时不对这些影响因素加以考虑和分析,那么在日后的维护管理中肯定会面临很多问题。因此工作人员在日常维护工作中,一定要对设备缺陷进行记录,根据其受到破坏情况的不同,对受损情况做具体的分类,然后在后期进行审查,将所有的安全隐患都排除掉,避免线路在运行中出现故障,造成局部的停电。

5 f f/ ^5 c' e; V

1.2 电能供应量加大

) ~8 r1 G! }8 g# @# G1 o

随着我国的改革开放,逐渐发展出了很多大中型城市,这些城市在发展中,以后后期的运行中,都依赖电源,再加上工商业的繁荣,我国对电能的需求量加大,这样对于供电企业而言,在这方面会面临很大的压力。如果日常维护管理不到位,出现了长时间超负荷运行,那么就可能出现短路、线路中断、线路起火等问题,针对这些情况,要求工作人员在日常维护中,必须加大对电力设备的检查力度,对于发生过重大安全事故的设备,要做重点的检查,避免故障的再次发生。

) ^+ K4 H& J/ u! N6 [+ ?

1.3 发生故障的主观原因

" |3 W9 I" i2 |3 N& a% g

由于电力工程质量不合格,后期运行不到位,再加上整体规划设计不合理,导致故障频发。第一,出现短路问题,在山丘中安装输配电线路,如果树木和线路之间的安全距离没有控制好,那么二者就容易连接,经常发生短路故障;第二,线路在正常运行时,如果在日常检查过程中,工作人员没有严格按照流程操作,对线路下生长的草木没有及时清理,对树木没有修整,就会出现短路甚至是跳闸故障;第三,对于输配电线路而言,如果线路中的线对线平行度出现问题,导致各自线路的安全距离不够,在强电流作用下,就会出现打连火灾,直接影响用户的用电安全。 返回搜狐,查看更多

; }; z. i6 Z' }/ Y7 @4 }+ F1 Q 7 l& j/ x n# \! m4 {, ~3 M' K5 S