防眩应急棚顶灯使用与维护?0 ?# m) D$ I; y+ |! [
根据现场环境和照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。4 ~1 v! P& p/ D4 r
在确定好的安装位置上,将灯具和镇流器固定好。5 V4 s' M) L/ R- [/ ]
更换灯泡时,先切断电源,松开灯头一侧的锁紧螺母,通过铰链翻转机构,打开灯头,旋下旧灯泡,换上新灯泡。- H8 g! X* |! }+ I
A、B型输入
+ N4 e3 J# c B' R& f注:白色电缆线(左)表示电源线1 A; x& S/ `: Q% x8 v
红、黑色接220V电源8 [1 x, @1 \. N; s
棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)! n* M1 X: B m6 _3 r7 p, A1 ~
黄绿双色线为接地线
0 U8 c* M1 C7 `( Y* l# s0 e0 W: ]A、B型输出
$ l( Y/ P9 I- U. `- T注:黑色电缆线(右)表示光源线9 ]+ d- i! \+ C: ^
红、黑色接光源
% z4 ?1 E( b/ B9 s- |4 B黄绿双色线接地线- d# K% |6 ^/ n$ g! E% E
D型输入+ X! M& j+ M1 J8 s+ W0 T
注:白色电缆线(左)表示电源线
4 }( ^8 X4 `" a& B ~红、黑色接220V(正常照明)
4 S1 f- T% L: w$ |! P% y5 S+ X棕色、蓝色接220V(电池充电)
# D; m9 F- m/ |2 j+ V黄绿双色线为接地线
5 G7 ~3 _( u# QD型输出 _, s# T* m- f8 H' `
注:白色电缆线(右)表示光源线+ H6 Q- @2 R7 b( l( |
红、黑色接光源
- K! m) B# M" `$ H5 }棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)* k- I' W% \3 x9 q1 M
黄绿双色线为接地线
: O* B6 _. n2 L" ^) I( D$ `( |% L% r3、主要技术参数* v, b. @, O3 O) z
额定电压:-220V/50Hz) t- k! d: l$ F( E; ?* H: a5 i
额定功率:35/70W
. E9 h/ p7 O( v外壳防护:IP65
, @# w0 {, E% y+ |( u$ ]: F绝缘等级:I$ x' q/ J1 [6 ~3 q4 v0 |/ O* M( H
防腐等级:WF2; |) S8 {( m' {
应急时间:60/45min/ X1 S; X! m T) \2 x( `
充电时间:<20h
$ y' {& E+ v1 ?, e4 v( H; e7 k3 S# s引入电缆:φ8~φ10mm2 m( B! Q& H# _1 f0 h: u2 d M! ]
距高比:2.5" \6 x: K5 A E2 m
外形尺寸:φ255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱)( b: _& w- f) o
总重量:4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)# f0 S- \( Q; T- f. V; H$ p
安装和维护灯具时,必须先断开电源。, ]; s, l& J8 r, J) |1 G
非专业人员不得随意拆卸灯具。& M2 k( ?- u+ r
使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,( ~, j* n7 x; V0 }- n" y! Z
不得用手直接触摸) t) n- x6 a% V/ o' e1 `
若应急电器箱长期不使用,请每隔4 个月将应急电器箱中的电池6 @' j- E0 h+ M/ T+ F5 K
进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为8 h)。/ C+ c" G ]1 D2 i8 Q
换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,
8 [8 A9 h. O$ s, a8 k1 W应相应更换配套镇流器。
+ P- W/ {- Q y& k5 n警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;
( i* M8 L' L# }& F2.不可直接安装在可燃物上;" l9 n8 q* w. @9 g
3.灯具必须可靠接地.+ @5 O; s% z- |7 r
转载自:化工仪器网 |