原标题:赛维板报丨裂缝观测方法直尺游标卡尺法!
' i4 a/ ] W: a. R" G9 k# N* [6 ~: R5 P2 M
点击上方【大水牛测绘】关注我们 6 _( @- n8 k$ H$ s6 J5 Q
建筑物裂缝监测方法 5 o) @; I* z5 |' H$ m: ?( Y
四、裂缝观测方法
# e9 O5 w. N n9 J( A 裂缝监测通常使用钢尺、游标卡尺或裂缝测宽仪、测缝计、摄影测量等方法。裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度。裂缝深度可用超声波法、凿出法等量测。
6 `( K. I; J5 x5 T. M$ D, y 1、钢直尺法
% E! n$ h! h6 ]1 d0 P3 ~ 对于数量少、方便量测的裂缝,宜采用钢尺进行直接量测裂缝长度和宽度。 / u$ S/ u5 C' Z) _/ H7 i% z- V
①测点布设:工程施工前,记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,并对监测裂缝进行统一编号,记录各裂缝的位置、走向、长度、宽度、深度以及初测日期。长期观测时,可以埋入或镶嵌金属标识,短期监测可以在观测部位粘贴标识,如石膏饼等。监测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。 # V' o; O' [9 J0 t
②常用仪器设备和观测方法:使用钢直尺直接测量裂缝长度、宽度。如有粘贴标识可用钢尺测量标识宽度。 & T+ X- J) m0 P. l1 [
 - t+ L9 f% x, B7 S

) c/ E' w5 n( {( k' }3 y9 i 2、游标卡尺法 ; [& m8 v, K: f: P+ L
对于数量少、方便量测、测量精度要求稍高的的裂缝,亦可采用游标卡尺进行量测裂缝宽度,可以埋入或镶嵌金属标识。
) o6 O' I1 q. S' W* Z( u) u# m' x ①单向标点测缝法:一般用于测量裂缝的宽度。在实际应用中,可根据裂缝分布情况,对重要的裂缝,选择有代表性的位置,在裂缝两侧各埋设一个标点;标点采用直径为2mm、长约80mm的金属棒,埋入混凝土内60mm,外露部分为标点,标点上各有一个保护盖。两标点的距离不得少于150mm,用游标卡尺定期地测定两个标点之间距离变化值,以此来掌握裂缝的发展情况,其测量精度一般可达到0.1mm,如下图所示:
2 z- T' T0 I4 Y2 F8 h  $ i1 |3 ^1 ^5 {. n" [) O

" G( d$ r- t1 s2 k5 B) C  9 Z+ |, \3 ^' J0 m% A* K4 W
②三向标点测缝法:三向测缝标点有板式和杆式两种,目前大多采用板式三向测缝标点。板式三向测缝标点是将两块宽为30mm、厚为5~7m的金属板制作成相互垂直的3个方向的拐角,并在型板上焊三对不锈钢的三棱柱条,用以观测裂缝3个方向的变化,用螺栓将型板锚固在混凝土上。用外径游标卡尺测量每对三棱柱条之间的距离变化,即可得三维相对位移,如下图所示: