收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472

海洋科普 | 海上风电是怎样输送到陆地的 - 海洋电力输电线路

[复制链接]
/ q8 n) x1 z' F! h. p. c- N

近年来,绿色能源产业蓬勃发展,风力发电发展迅速,东部沿海地区得益于丰富的风力资源,越来越多的风电场选址这里。在离海岸数十公里的海上,一座座风机整齐排列,为沿海经济发展提供源源不断的动力。

4 w% f5 g7 k( l8 I: t6 l
. [0 D8 e, z3 p! L% N1 Z( j! Q. U

那么,海上风力发电只要风机不停的转动就可以了吗?并不是。风机的转动只能产生电,如果没有渠道把发出来的电顺利送出去,那么风机就只能停机断发。有风却不能用的痛苦,大概只有风电人才懂吧。

/ h2 `; {2 ^/ [

海上风电是怎样送出去的呢?

~1 Q/ s: \ w/ K: O4 _( w' N

其实,海上发电和陆地发电输送方式基本一致。

8 N# s, @3 o' A }

举个例子:中国绿发的江苏东台海上风电场,风机转动产生690V的电,经箱式变压器将电压升压到35KV,通过8条集电线路到达海上升压站,升压站再次将电压升压到220KV,通过海底电缆送到陆上集控中心,最终通过电网调配就成了我们日常生产生活用的电了。

8 @+ Q7 d. N7 x7 `2 b
+ o8 K+ L9 [7 @: j+ t* x7 w

刚刚说到海上风电场通常距离陆地有数十公里,与陆地上动辄数百上千公里的输电线路相比看似轻而易举,但是在海面上又不能立杆架塔,电力输送就只有一个方法:铺设海底电缆,通过一条看不见的“大动脉”把海上的风电输送到陆地上

. M+ X0 ?5 h8 g' Y

海缆输电有那么困难吗?

% x" W9 w( c! M( W0 a

答案是很困难,江苏东台风电场位于江苏省东台市,东沙和北条子泥之间的江家坞水域距离海岸有36公里。从海上升压站到陆上集控中心,单根海缆长度达到34千米,总共需要铺设3根海缆,连起来可以环绕北京五环一圈

, P) D" M- Z# q0 L& q+ z
7 Z- [( W+ O' P+ S; X1 T

海缆里面集成了传输导体、光纤和钢铠保护层,还需要包覆防腐绝缘材料,单根海缆外圈直径达到141.7mm,与一支圆珠笔的长度相当,1千米海缆重量就超过40吨。

6 t( C3 G- O: |: F6 [
+ X7 b# X6 N/ ?4 V4 G

由于海缆对生产工艺要求十分高,加上受风电场所处海域水深限制、运输船载重受限,东台海上风电场的每根海缆都是分成17千米的两段,运输到海上之后连接在一起。

* u6 q4 q+ J! V" [' a

在海上潮间带区域,海水水深随着潮涨潮落波动起伏,施工船舶只能借着涨潮期间水位达到一定深度才能开工,每天的作业时间非常有限。

1 S* }) z$ D' R2 C" F1 w
/ i0 W, Z+ L3 ~2 p7 A# E0 |

海缆铺设的过程就如同播种小麦一样,施工船舶通过海缆埋设犁在海床划出2-3米深的缆沟,将海缆放进缆沟,然后再将海缆埋好,如此一来,海缆铺设就完成了。

" }7 o3 L5 h) R. i; X" Q8 `
4 F( S7 Y; K& Q: v

但是,这并不意味着海缆埋好就不用管了。一方面,东台海上风电场的海缆铺设在海床复杂多变的潮间带,潮沟与沙脊交错,分布着许多可移动型沙坡,在海水的流动冲刷作用下容易造成海缆外露和悬跨,存在海缆破损的可能,影响海缆输电安全。

3 H1 \: D" S- c: g
# ?" o x- Q& E( m0 y& H# r0 o

另外,这里渔业生产以及施工活动密集,船舶过往频繁,船舶抛锚、渔业活动也很容易破坏海缆,一旦海缆被拖拽、挂断,会严重威胁海上风电的安全稳定运行。

7 b% ^& D/ c1 _; G( n) p& |/ H' m

要知道,风电场有504兆瓦风机,总装机容量20万千瓦,每天可发电量约150万千瓦时,一旦海缆发生故障,抢修大约需要15天时间,将造成2250万千瓦时的电力损失,这些电可供近8000户家庭使用一年。

' a4 F. S$ C# v: _/ M( a

怎样保证海缆的安全?

& ^; r1 @+ V3 n" R. Q7 B

为了解决海缆的安全问题,研发出一套海底光电复合缆悬跨及入侵事件自动识别系统,很高大上是不是,那具体是怎样回事呢?

6 L3 `8 {4 X. {& y ]& k

东台海上风电场利用BOTDA光纤监测技术,实时监测海缆状态。BOTDA指的是布里渊光时域分析技术,原理就是光纤的布里渊频移和光纤应变或温度的变化量成正比,通过光信号的传播与接收,就能知道哪个位置的海缆出了问题。

- F% W0 \% b* P) A

没看懂是不是?下面继续看:

" y8 R! M1 R( c& v4 [' T, l7 a* V" e
# V+ U' G; V9 {1 Y- v l) I6 Q: T' d

这个系统可以形象的理解为:海缆里有一条光纤跑道,光信号在陆上集控中心起跑,如果海缆遇到外力或悬跨产生应变,或者温度发生了变化,光信号就跟着飘了,不知不觉中多跑了一段路。

# c, X/ r8 G& ?3 z* u+ {) C# p

根据光信号出发和到达的时间差,就能够计算出光信号是在哪里“出事儿”了,再结合海缆和海图的经纬度信息,工作人员就能定位海缆发生故障的位置,精准度可以达到1米以内。

( X: P9 q3 \, c8 C/ ~5 ?

那么,海缆要是出问题了怎么办?抢修人员就要立即前往故障区域进行排查,如果是悬跨问题,就要及时人工冲埋,把露出来的海缆重新埋好,不然海缆的使用寿命会大打折扣。如果发生更严重的破损,整个风电场就只能停机断发,争取在最短的时间内把海缆修复好。

- V1 n9 w0 ?; e V

文章来源:原刊于“中国绿发”,转载请注明原出处及由中国海洋发展研究中心编排。