# n6 s9 w; M* a* z# o6 G& m 近年来,绿色能源产业蓬勃发展,风力发电发展迅速,东部沿海地区得益于丰富的风力资源,越来越多的风电场选址这里。在离海岸数十公里的海上,一座座风机整齐排列,为沿海经济发展提供源源不断的动力。 6 Y) o0 S6 f' T9 d2 ~! l. D
0 R8 h B8 ^$ z* K- t# o 那么,海上风力发电只要风机不停的转动就可以了吗?并不是。风机的转动只能产生电,如果没有渠道把发出来的电顺利送出去,那么风机就只能停机断发。有风却不能用的痛苦,大概只有风电人才懂吧。 ' {3 j+ F2 H4 ~& B. P
海上风电是怎样送出去的呢? 5 q& Y9 Q( Z1 I& j7 p& t
其实,海上发电和陆地发电输送方式基本一致。 ! R+ N Y* k0 G* V
举个例子:中国绿发的江苏东台海上风电场,风机转动产生690V的电,经箱式变压器将电压升压到35KV,通过8条集电线路到达海上升压站,升压站再次将电压升压到220KV,通过海底电缆送到陆上集控中心,最终通过电网调配就成了我们日常生产生活用的电了。
' X; h7 F: d4 J0 C) F, j3 k3 S& U
' S6 f7 U9 }; m 刚刚说到海上风电场通常距离陆地有数十公里,与陆地上动辄数百上千公里的输电线路相比看似轻而易举,但是在海面上又不能立杆架塔,电力输送就只有一个方法:铺设海底电缆,通过一条看不见的“大动脉”把海上的风电输送到陆地上
7 _' }8 }* t8 p J; o 海缆输电有那么困难吗?
2 m# {( ~- T: N8 D) P1 w 答案是很困难,江苏东台风电场位于江苏省东台市,东沙和北条子泥之间的江家坞水域距离海岸有36公里。从海上升压站到陆上集控中心,单根海缆长度达到34千米,总共需要铺设3根海缆,连起来可以环绕北京五环一圈。
, Y& b; q5 d4 ?$ c c
& Z+ ] p2 B; \" `+ p" d6 Y) k 海缆里面集成了传输导体、光纤和钢铠保护层,还需要包覆防腐绝缘材料,单根海缆外圈直径达到141.7mm,与一支圆珠笔的长度相当,1千米海缆重量就超过40吨。
( O' G/ a2 o4 K& z: X 8 z& f# c: J2 t# O
由于海缆对生产工艺要求十分高,加上受风电场所处海域水深限制、运输船载重受限,东台海上风电场的每根海缆都是分成17千米的两段,运输到海上之后连接在一起。
+ i0 ]6 w @/ t6 {6 _6 j* j N7 f 在海上潮间带区域,海水水深随着潮涨潮落波动起伏,施工船舶只能借着涨潮期间水位达到一定深度才能开工,每天的作业时间非常有限。 5 L. ^( R8 H1 |" Z8 [% t& [
G5 h0 ? N s4 s3 Z 海缆铺设的过程就如同播种小麦一样,施工船舶通过海缆埋设犁在海床划出2-3米深的缆沟,将海缆放进缆沟,然后再将海缆埋好,如此一来,海缆铺设就完成了。
& }1 `9 s7 b/ r. I/ T ) f; H( A" d6 ^8 ^
但是,这并不意味着海缆埋好就不用管了。一方面,东台海上风电场的海缆铺设在海床复杂多变的潮间带,潮沟与沙脊交错,分布着许多可移动型沙坡,在海水的流动冲刷作用下容易造成海缆外露和悬跨,存在海缆破损的可能,影响海缆输电安全。 . k* b$ S! g0 v; M3 V
' d# y+ k" ~* z% j. y/ p" O
另外,这里渔业生产以及施工活动密集,船舶过往频繁,船舶抛锚、渔业活动也很容易破坏海缆,一旦海缆被拖拽、挂断,会严重威胁海上风电的安全稳定运行。 7 J2 h6 |2 ]! @8 H* ?& ~
要知道,风电场有50台4兆瓦风机,总装机容量20万千瓦,每天可发电量约150万千瓦时,一旦海缆发生故障,抢修大约需要15天时间,将造成2250万千瓦时的电力损失,这些电可供近8000户家庭使用一年。 4 F, O- O# o/ r2 B& W; f
怎样保证海缆的安全?
3 ?$ H1 b. z* B T' x2 j0 h 为了解决海缆的安全问题,研发出一套海底光电复合缆悬跨及入侵事件自动识别系统,很高大上是不是,那具体是怎样回事呢? " `* j/ Y+ T7 o: l! @0 z9 m
东台海上风电场利用BOTDA光纤监测技术,实时监测海缆状态。BOTDA指的是布里渊光时域分析技术,原理就是光纤的布里渊频移和光纤应变或温度的变化量成正比,通过光信号的传播与接收,就能知道哪个位置的海缆出了问题。 ) ], T% z& F/ q0 i% e% K/ {
没看懂是不是?下面继续看:
8 X3 y, U9 S5 d: D% @4 ^+ m & v, n! J; i$ L4 u" R" c. W d2 H# I
这个系统可以形象的理解为:海缆里有一条光纤跑道,光信号在陆上集控中心起跑,如果海缆遇到外力或悬跨产生应变,或者温度发生了变化,光信号就跟着飘了,不知不觉中多跑了一段路。
/ R+ n6 q( m: V4 ^% D) @- f2 r 根据光信号出发和到达的时间差,就能够计算出光信号是在哪里“出事儿”了,再结合海缆和海图的经纬度信息,工作人员就能定位海缆发生故障的位置,精准度可以达到1米以内。 9 N$ I* e o5 a2 w' L
那么,海缆要是出问题了怎么办?抢修人员就要立即前往故障区域进行排查,如果是悬跨问题,就要及时人工冲埋,把露出来的海缆重新埋好,不然海缆的使用寿命会大打折扣。如果发生更严重的破损,整个风电场就只能停机断发,争取在最短的时间内把海缆修复好。 ( ^4 s, U: Y$ F2 v5 z, s! t# M
文章来源:原刊于“中国绿发”,转载请注明原出处及由中国海洋发展研究中心编排。 / r3 ^8 z! W' P4 |. h3 h
2 k+ x" k D/ l, @) a' U
. g! @, G* f! d- {# z! n3 O3 W8 H5 M/ J3 D# n
5 Y5 y+ f% o" Q5 x) Z |