中华人民共和国行业标准
- F9 O9 M, L5 n& x; ^7 z电 渗 析技术 A v- A) Z" w+ `
用于锅炉给水的处理要求8 F' P4 [, j3 q" k- Q! D& w
HY 034.5-1994
; V" S( V% C8 N" q) N# j3 }4 @Electrodialysis technology
- @; Z: P, `7 B. Z9 W: Y. q3 v. e1 H CTechnical requirement of electrodialysis for boiler treatment0 w, w, |2 X; A! v4 [( g* B1 c* d
8 J- E: }" E! M. h) J& ~, |! X [& f) [4 D
1 主要内容和适用范围7 h* M1 G y$ Y; x7 e+ Q
本标准适用于低压锅炉给水中,应用电渗析技术进行除硬、除碱、除盐的锅炉水处理系统。+ ~8 n* z2 R% |4 l ?4 R) i
* H5 F, t4 i( O4 u5 }/ }1 c3 g
, }! t% A* R! V2 引用标准% E+ U( J4 B3 n9 y7 S
GB1567-85 《低压锅炉水质标准》+ M. w% D0 L7 s" s( k7 Q& v% B7 y
HY/T 034.4-1994 《电渗析技术 脱盐方法》
. \% P! [$ J1 B( J0 F
! e) }# l1 k- Z% K0 X; I& ?& w2 T) @, v6 g2 C" t0 X
3 符号, p$ k5 }2 g& R" c
3.1 A一总碱度,指水中重碳酸根、碳酸根、氢氧根含量的总和;
U! t) @) V$ H* P: Z! \3.2 H-总硬度,指水中钙、镁含量的总和。3 J3 D4 g# ?' R3 }" B
2 C0 F# J1 f) M0 O* X; ~ _9 ?/ }0 [! g! |7 L+ g
4 用电渗析对各种低压锅炉给水的处理
h2 G. S/ P1 c( b7 [: m: `% J+ p* S, O# g( Y7 J6 k1 c
" I1 g0 M* m, k7 M
4.1 进入电渗析器的水质符合HY/T 034.4的要求。
% R# K! j' N; n4 B4.2 电渗析作为锅炉外离子交换的前置处理
, Q4 c6 W9 J! I7 R3 T" M( ^& D0 r3 C7 U当锅炉给水的原水总盐量大于200mg/L或碱度大于75mg/L((以CaCO。计)时,为节约能源和保护环境,应考虑采用电渗析进行离子交换的前置处理,其处理系统分为∶' K: F# a2 Z x5 Z
a.电渗析—离子交换软化系统;b.电渗析-—离子交换脱碱系统;c.电渗析——离子交换脱盐系统。0 k( @+ }4 B# A
4.3 电渗析作为蒸汽压力不大于1.6MPa 的低压锅炉给水的处理9 q+ v* P! e+ c& e6 q
4.3.1 经电渗析处理后的蒸汽锅炉给水质量应达到& T( z k( n) v r* q9 ^7 n7 E1 R
H≤20mg/L(以 CaCO。计);
8 ?# L p6 b! ~3 x. u6 @( X" dA-H≥50mg/L(以CaCO;计)时,给水可直接进入锅炉。电渗析脱盐水的残余硬度,利用水中的天然碱度,进行炉内热软化处理。
: g9 ~* ]2 e- o6 Q9 L5 T8 {- P4.3.2 经电渗析脱盐处理的水如存在H≤20mg/L(以 CaCO,计);
2 |3 _9 _9 }9 K" K+ s1 WA一H<50mg/L(以CaCO。计)时,虽可直接进入锅炉,但必须随锅炉给水同时向炉中投加碳酸钠进行炉内校正处理,以补偿水中天然碱度的不足,使得 A-H≥50mg/L(以CaCO。计)。
7 Q) X) t d2 D3 `1 S9 b4.4 铁路蒸汽机车锅炉给水,用电渗析进行水处理时,应达到
* T- E* z" ~6 K$ J! n/ k总含盐量不大于 400mg/L;H≤200mg/L(以 CaCO∶计)。8 i) w7 M! {( w" h- _% t; D A
: |- E' k/ D Y# p3 v) R
[1 M/ r4 F2 }# U4 U- {
全文下载:5 ?, o; n: _$ R1 V
. h+ t, W/ G, S& e2 K
9 L$ w' G+ R8 h8 M4 I, e2 {
& L( U: v% c$ S+ ]6 s% C6 X8 D- t |