: Z/ w1 C* Q3 i 医院的电梯门为什么是单向开启,而不是常见的双向同时开启?这个问题困扰了我很久……医务剧、实际的医院中都这样展示。可这样不是需要的时间更久么? * J% G/ u4 o3 F j/ R; N( R
/ [% M- t; K: j8 @) g
% I# C5 v1 _7 E6 a5 T+ |
一家医院电梯故障演习的新闻图,可以清晰的看到门是往一侧折叠开启的。 7 B$ X* R7 S9 C. w D3 \
昨天果壳网发布了一篇关于电梯界前沿科技的文章:电梯里的哲学问题,终于找到答案啦!在评论里,也有小伙伴问起了这个“长久以来的困惑”。
% ?% v) R* M0 }% d! I0 @ 电梯(专业叫法是“升降机”)的门,根据开启方向,分为单开(也叫旁开,向一侧开启)和双开(也叫对开,门同时向两侧开启);根据开启时门的折叠情况,又有中分(两扇门各开各的)或双折(一扇门边打开边折叠)的区别。 U' h3 w. P$ Z; R, A) u# ?8 U5 F
普通的住宅楼、商用楼的客梯,往往用的是中分+双开的模式。而货梯和医院的电梯,则普遍使用了双折+单开的模式。 8 J. w1 \# q" V
1 [0 r, l; Z" S& C
为什么呢?如果用一句话来概括就是——
: ?- t0 s4 O9 n, V8 n% M 因为医院的电梯,要尽量往大了修啊! 2 j2 F- x' [4 k* X
那为什么电梯大了,门就要往一边开、还折叠呢?主要有三个原因:
/ N. z$ L$ @) ~+ o, m3 j: X4 ^ 首先,是电梯井的占地面积问题。普通的客梯,开门宽度900、1100就足够。而医院运送病床的电梯和运输货物的货梯,承重要高的多,开门宽度达到1500、1800都是常事。双开门,要求在电梯本身的宽度之外,电梯井里要再预留左右各半个轿厢的宽度,以便门开启。如果开门是900,就需要左右再留各450、总共900的空间。如果医院用1800的电梯,就要预留1800+900+900的空间,无形中浪费了1800空间。而单开门+双折,只需要在一侧留轿厢一半的宽度就够。 3 u5 d5 g7 s+ ^! M
在电梯井面积已经规划好的情况下,旁开门比中分门可以“撑出”更大的开门距来,方便病床进出。
6 S. J' C u6 j1 l6 v; G% l' T; W
% p# w& n, c- H5 E 左边是客梯常用的中分门,右边是货梯常用的侧开门(旁开门)大家可以看一下井道中的预留空间。 6 f% c7 c8 G8 U9 q, \! x. `
而这也就意味着电梯越大,电梯井里给门预留了“浪费”的空间也水涨船高,所以越大的电梯越倾向于双折开门,挤压一下门板的“收纳空间”。对开门距更大的话,还可以用中分双折。如果特别要求,做三折门也不是不可以……(我还没有见过这么大的电梯,一开门能摆好几桌麻将,想来应该很壮观吧。)
0 r1 r+ F6 H% d& y# }7 C
9 R+ A4 P: Y; I 图上左方电梯就是对开+双折的门,门往两边开,同时两边还各自折叠。这就属于“对开门距较大”的电梯了。可以想象下对开+三折是什么景象。 # g% R" t5 ^# f' y
第二,还是占地问题,但是与电梯的配重位置有关。医用病床电梯的机械曳引平衡装置是侧对重,也就是配重在电梯轿厢的侧面,轿厢在井道空间一侧有对重,这样开门可以节省井道空间,又可以增加门宽度方便进出车辆。同样,货梯常用侧开门也是这样的。对于常用的商用电梯,曳引平衡装置是后对重,井道两侧空间小,中分开门设计比较合理。
, g/ C% @: X# u' W$ ^ 我们再看一下这张图,左右不但开门方式不同,配重所在的位置也不同。 , J8 Z+ m9 o) g4 C- V! V
L& k9 m2 w2 l# L
第三,也是许多医疗界的朋友都提到的问题,就是防疫的要求。双开门的电梯,中间很容易闭合不严,而单向开门只需在固定侧设置一处E型结构就可以保证密封。对于医院来说,疾病控制是比占地面积更需要考虑的事情。这也不独独是针对电梯,医院里大多数的门都是按照丧尸围城或者末日逼近的标准设置的……
, U! Q" W4 n& n1 v/ B6 M 大家下次去医院(或者坐货梯),不妨留心下电梯门的构造~ 要知道救死扶伤的道义不仅仅是白衣天使们在肩负,医院里的一砖一瓦背后都凝结着治病救人的心血呢。