. R8 } o9 R$ D$ P* F
医院的电梯门为什么是单向开启,而不是常见的双向同时开启?这个问题困扰了我很久……医务剧、实际的医院中都这样展示。可这样不是需要的时间更久么? * x( o O5 E- |/ X+ }) W
$ t$ H. `) `6 n
% P/ a6 O* Y& n: l z% P 一家医院电梯故障演习的新闻图,可以清晰的看到门是往一侧折叠开启的。
\( r( r6 L- @3 h% P 昨天果壳网发布了一篇关于电梯界前沿科技的文章:电梯里的哲学问题,终于找到答案啦!在评论里,也有小伙伴问起了这个“长久以来的困惑”。 5 |. w5 ?. b3 x @
电梯(专业叫法是“升降机”)的门,根据开启方向,分为单开(也叫旁开,向一侧开启)和双开(也叫对开,门同时向两侧开启);根据开启时门的折叠情况,又有中分(两扇门各开各的)或双折(一扇门边打开边折叠)的区别。
- E. K1 }! S0 c0 _ 普通的住宅楼、商用楼的客梯,往往用的是中分+双开的模式。而货梯和医院的电梯,则普遍使用了双折+单开的模式。 ; L _- A2 A) o* M
- g8 S! w! O& _1 C+ C
为什么呢?如果用一句话来概括就是—— 2 e) h6 @) y+ [- X, @1 x
因为医院的电梯,要尽量往大了修啊! ) l7 U& O( W, U' N$ P8 d' W5 J
那为什么电梯大了,门就要往一边开、还折叠呢?主要有三个原因: + I) L6 z! z7 U7 W. E! q) e Y
首先,是电梯井的占地面积问题。普通的客梯,开门宽度900、1100就足够。而医院运送病床的电梯和运输货物的货梯,承重要高的多,开门宽度达到1500、1800都是常事。双开门,要求在电梯本身的宽度之外,电梯井里要再预留左右各半个轿厢的宽度,以便门开启。如果开门是900,就需要左右再留各450、总共900的空间。如果医院用1800的电梯,就要预留1800+900+900的空间,无形中浪费了1800空间。而单开门+双折,只需要在一侧留轿厢一半的宽度就够。 # x3 S8 i0 P4 D0 r. q/ F
在电梯井面积已经规划好的情况下,旁开门比中分门可以“撑出”更大的开门距来,方便病床进出。 ) D3 T- x" O8 s; {4 y. b
0 y. P, @8 j h" o' {8 f! m" F 左边是客梯常用的中分门,右边是货梯常用的侧开门(旁开门)大家可以看一下井道中的预留空间。
- E# o- K: a, E6 K% L1 u 而这也就意味着电梯越大,电梯井里给门预留了“浪费”的空间也水涨船高,所以越大的电梯越倾向于双折开门,挤压一下门板的“收纳空间”。对开门距更大的话,还可以用中分双折。如果特别要求,做三折门也不是不可以……(我还没有见过这么大的电梯,一开门能摆好几桌麻将,想来应该很壮观吧。) 4 g( w1 u) c8 \2 e# v
* e+ J9 O0 l+ L
图上左方电梯就是对开+双折的门,门往两边开,同时两边还各自折叠。这就属于“对开门距较大”的电梯了。可以想象下对开+三折是什么景象。
" P; x" M. G6 P. b% m2 W 第二,还是占地问题,但是与电梯的配重位置有关。医用病床电梯的机械曳引平衡装置是侧对重,也就是配重在电梯轿厢的侧面,轿厢在井道空间一侧有对重,这样开门可以节省井道空间,又可以增加门宽度方便进出车辆。同样,货梯常用侧开门也是这样的。对于常用的商用电梯,曳引平衡装置是后对重,井道两侧空间小,中分开门设计比较合理。 # L3 R; m; h9 q# v5 r, ?7 q
我们再看一下这张图,左右不但开门方式不同,配重所在的位置也不同。
( A' T% f' [0 z2 L2 m4 p " G8 ]) @( z; k& ^5 W$ M" h
第三,也是许多医疗界的朋友都提到的问题,就是防疫的要求。双开门的电梯,中间很容易闭合不严,而单向开门只需在固定侧设置一处E型结构就可以保证密封。对于医院来说,疾病控制是比占地面积更需要考虑的事情。这也不独独是针对电梯,医院里大多数的门都是按照丧尸围城或者末日逼近的标准设置的……
" A5 ^# n9 r% Z$ [$ V& b- A+ ? 大家下次去医院(或者坐货梯),不妨留心下电梯门的构造~ 要知道救死扶伤的道义不仅仅是白衣天使们在肩负,医院里的一砖一瓦背后都凝结着治病救人的心血呢。