原标题:(电科院)架空输电线路及电力电缆工频参数的测量 7 G: o6 _. V9 k D$ V+ e
1 o0 F+ r; C0 Y 中试控股技术研究院鲁工为您讲解:(电科院)架空输电线路及电力电缆工频参数的测量
9 j. S9 E2 s3 p 中试控股 ✔ 塑造中国制造的优质品牌 # I9 C- M, g! [* C
始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商:ZSXL-Y 输电线路异频参数测试系统
$ i7 `* v3 B7 d q* P& N  & t n. h, U* ?) y
 4 ?, m, |2 x) {$ L8 {
输电线路工频参数包含哪几部分? 9 Y; v( @% s( y# `5 k
输电线路工频参数包含线路的正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、线路间的互感电抗和耦合电容测量; 5 ~% c' u. C: F
输电线路工频参数测试服务,可满足测量测量35-500kV高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设)的工频参数等。
% ?* z+ ^# x7 {% |" r: X) ~) D 测试技术完全满足以下规程、标准中对架空电力线路的工频参数测量项目的要求。
# w# B3 ]4 _, l. [" T 《DL/T 1119-2010输电线路工频参数测试仪通用技术条件》 4 l. [& f( V n& y$ A4 Z$ A
《110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程》 8 E" `2 B m$ j* f. Q# j- F
《DL/T559-94 220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》
" i# M# J g. M& ~. E+ J 《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
7 y0 h7 z' h' b* C# V) y ZSXL-Y 输电线路异频参数测试系统是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45H和55Hz,中试控股采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。
+ `; n+ C _2 n, o9 K8 r 随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,中试控股开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、高速数字处理芯片及独有的国家专利技术抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。
. i# L: [ B4 M* ]. o' C  * n4 C) B4 @5 m+ h( Y" N
ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪简介 0 h& o% F+ W# I+ ~8 j2 P, ?
ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45H和55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。 ; {4 m# ]5 I, r- L
随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,我们开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、高速数字处理芯片及独有的国家专利技术抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。
* g% v" ?& Z& u9 N. z ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪特点
) [* @5 a, q7 ~& N# s 1、一体化结构,体积小、重量轻
& E4 B; C" p* F- y" p( Z5 S 仪器内部高度集成化,把传统测量方法中将近一卡车的设备器材全部集成在一体化主机箱内;是目前国内同等产品当中体积最小、重量最轻的;中试控股为试验提供了一种最简单便捷的试验手段。 ( m0 C# T( a* K& I
2、接入电源简单方便
3 O0 a/ Y2 Z, l; G' q 仪器所有测量过程仅仅只需接入市电220V电压即可,解决现有测量方法中现场380V电压接入不方便的麻烦。
. \& a% Y# z( o 3、超强的抗感应电压能力
. } C) O x* J4 @7 y4 \ 仪器内部采用独特的抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压(抗感应电流能达到60A),能够在3万伏的高感应电压下正常工作。
]. U6 U7 [5 e( f: g 4、直接测量感应电压 和感应电流
# `% t4 Y" z; n8 Z: }" A 仪器内部采用独特的抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压,正因如此,仪器也就能直接测量感应电压和感应电流,并且能判断仪器能否测量该线路。
% F; Z) b: ~5 }2 D# G2 O 5、变频技术、精准测量
; b+ p- k% D+ h/ s/ H3 J 抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz和55Hz,中试控股并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。
& T4 I/ {4 U' H+ |# a: \ 6、高速处理器 ! v% h) }& I* u; b- q2 G+ S
精准快速,仪器内部采用专业的快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了一起本身的运算处理能力。
( Q& d" m* Y" \- [ 7、操作简单
& P, n$ R3 s( L( @% O5 w 外部接线简单,正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容在测试端仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的测量;解决了现有测试手段存在的测试接线倒换烦琐、抗干扰、稳定度、精度等方面存在的问题;避免因改接线时感应电压对实验人员的伤害。
1 |# w5 E: {9 q) e 8、海量数据存储 0 B5 l! p; W8 L' _& p0 g
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。 * c! T& w/ c- n% R$ i
9、科学先进的数据管理
% d/ f% Y! S) g2 v2 _$ ] 仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上查看和管理数据并可做成工作报告。
& [ O) q# z! m; @: T) N; P 10、全触摸超大液晶显示
9 z& h% I( N: [! C6 ?3 |6 j 操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,中试控股是目前非常理想的智能型测量设备。
0 y3 {8 n# b% A4 `3 o* G8 B 11、操作安全保护
' R' S+ l9 r$ w& \1 u; F: N 仪器内部专门设计检测接地的功能,来判断仪器在现场是否接地良好,如果接地虚接,或者没有接上,中试控股仪器会自动判断,禁止使用人员操作,确保人身安全,和保护仪器的使用。
: m+ N1 T( p1 y( ~6 O 
+ u ]5 \4 w2 n3 ?- w# u7 q ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪技术参数 ' r0 o9 @- I) Q Y( c, p @3 Y
1、使用条件:-20℃~50℃RH<80%
; W5 P( |# M4 f1 w) t4 | 2、抗干扰原理:变频法
+ O$ E# g+ o2 t1 ]* Q3 p 3、电源:AC 220V±10%发电机≧3KW
) w) _& k9 }, h, S7 x 4、电源输出:最大输出电压AC300V 9 C1 _# Z. U/ t3 g1 Y
电压精度0.5% 7 a4 \8 I) z9 S0 [
电流精度0.5% ' r& C/ ]) a! Y2 v! T
最大输出电流8A
3 k% h3 C/ U$ G% `/ F 输出频率45Hz、55Hz & ?* l& @: M/ L) Q% d# i9 g+ a
5、测量范围:电容0.01~30μF
/ ^( d) n- T" F 阻抗0.01~400Ω + `1 i; n: k/ x0 J6 t( s
阻抗角-180°~+180° 2 s: n% n) h. ?4 P% ]! m
6、测量分辨率:电容 0.0001μF 1 M; g: e; d$ m$ z* s
阻抗0.0001Ω 8 n5 H! c/ d/ w
阻抗角0.0001°
0 [7 L- A& \2 W) {3 n 7、测量准确度 $ [/ f7 \4 D/ D l9 F3 X
电容:≥1μF时,±1%读数±0.01μF;
7 m9 m7 x# e* K- [( o5 D <1μF时,±2%读数±0.01μF;
2 ]! k# u5 T% V' | 电阻:≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;
9 k8 }% s) F5 J/ m6 X- C6 B <1Ω时,±2%读数±0.01Ω; * [6 c2 r% ]3 v9 g Y$ ]% ]" | k
阻抗角:±0.2°(电压>1.0V);
6 S0 q; y' G+ u9 S ±0.3°(电压:0.2V~1.0V);
0 m6 E6 {* p+ F. f% O4 a 8、抗干扰电流60A $ T) @$ s: _, U9 `
9、抗感应电压30KV 5 U" w7 R& I) B- m7 O/ X
10、外型尺寸550(L)×430(W)×530(H)
& n* f, |& y* F" F7 v9 r |) |, l 11、存储器大小200 组,支持U盘数据存储 2 U+ W9 l" w8 S$ ?( U _- h" d
12、重量67Kg
( d0 l8 F9 g O# B6 @+ [  0 g! u* B3 w( D: y4 f' }
 7 o$ g$ X }' R8 F

4 L6 d8 v6 [( c, A) H% f  & y2 ?) e6 V" ]" x

- Y& l! d9 R0 N( ~& B* B/ @1 a 
" ~+ L/ F6 `/ J7 G4 ?6 B4 M  - e# M* ]2 D% j8 |3 \% w* F9 ~& z

% H+ W$ B g) ]6 E6 m8 @- N( }
& M; \) m. Q6 m" f+ U6 \6 ~" o" u4 {2 H+ j/ q, e* _
9 d/ n% g/ ^; d* J7 H% c$ s& ?! ~2 P" F2 g
7 e( z, i% p( d* a5 k
& a" h8 ?" }6 U8 h, L( \9 ?- p9 o- S
" m+ ]1 r; d* ^
8 S& }1 M. q- |% u1 c% s# C( o- @& F; ~; t
6 V( O3 L% ^" j% W
" L& V% C1 s8 B5 I
& D( j- R, k8 s9 I9 p$ z
: r C* |4 ~! _- U S0 r 中试控股产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。 ; G# g, \& G+ ]2 E, l4 h6 Z( ^" k
中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。 : w$ e1 R& Q. S6 B0 r9 t: o
% N8 j7 K1 ?& W) \% L
1、影响高压输配电线路运行安全的因素
/ D H5 `+ T' B9 Y% h e2 r. m 1.1 人为破坏因素 , R$ R6 g# p* V9 r) {/ S+ U
人为破坏是造成高压输配电线路损坏的原因之一,其发生的原因主要是未认识到高压输配电线路的重要性。人为破坏大多是间接破坏,包括在高压输配电线路附近植树造林、工程施工等,前者会增加高压输配电线路火灾发生概率,后者则会造成地基破坏,杆塔倒塌引起线路断裂;此外,也有小部分人为获取私利,盗取地下电缆。 7 |! \! w4 w/ s0 o4 }& J; c
1.2 自然环境因素 ! J( C4 @& j* G" D# ^% ?
自然环境因素是影响高压输配电线路运行安全的重要因素,尤其在一些恶劣天气下,高压输配电线路容易被损坏,常见的问题有:当遇到冰雪天气时,导线、杆塔上凝结冰霜,增加了导线、杆塔上的垂直荷载,容易造成导线的短路、断裂,严重者会发生杆塔倒塌;当遇到雷电天气时,空旷地洼地区的高压输配电线路易发生雷电现象,引发断电问题。 1 S& O2 |& k h8 @6 }
2、高压输配电线路运行维护的要点
9 B& h' E3 ?) W) Y) j$ _ 2.1 线路的防风维护
* H0 l4 [! @9 u3 ? G 杆塔是高压输配电线路的重要组成部分,杆塔稳固是高压输配电线路正常工作的基本保障,但是,在现实生活中,风力的大小会直接影响杆塔的水平荷载,如果杆塔地基牢固度不足,就会出现杆塔倾斜、倒塌等情况。对此,在维护工作中,需要适当加宽、加强塔基,提高塔基的牢固程度,使其对较大等级风力有足够抵抗能力,有效保障线路的正常工作。 : \- y& V+ q+ f S. N9 P5 n
2.2 线路的防雷维护
% ~) P& D6 w3 Z. o 雷击是高压输配电线路最容易发生的安全问题,做好雷击的防护十分必要,防护措施主要有:①安装避雷线、避雷针或者避雷器等,通过这些避雷设施,预防雷电直接接触导线,有效减小导线所受到的伤害,降低导线故障率;②使用自动重合闸,使短路线路短时间内可以自动合闸通电,降低雷击跳闸的影响,发挥补救与控制作用。
, y% n8 _* N( b! Q E1 ^ I5 @' _; D4 p 2.3 绝缘子的防污维护 ! p. j- }7 Q c! O* r9 G: K; N
绝缘子是预防高压输配电线路短路故障发生的重要装置,绝缘子受污后,其绝缘能力会被削弱,发生绝缘子闪络,造成电流外漏,引发短路等一系列故障。所以,必须做好绝缘子的防污维护,做好绝缘子的日常清理与定时定点清理,并安装探测器来监测地漏电流,根据监测结果来判断绝缘子的污染情况,做出合理的清理计划。 - Q& r- W) I4 r7 B8 a# }
3、高压输配电线路运行维护的对策
S0 D9 @; h( Z: t 3.1 加强对电缆线路的管理
% a' A" s$ r! w* k% e 做好电缆线路的管理,为电缆线路创造一个安全的环境,可以在一定程度上减少由于人为因素造成的故障。一般来说,电缆线路的管理范围是电缆附近1 m以内,禁止在此范围中搭建建筑物、种植树木、停放或者通行车辆、堆放化学药剂或者易燃易爆品等,杜绝环境中人为不安全因素威胁高压输配电线路。
) u- u* \* J/ c# M 电缆线路管理常用的方法有:①做好相关标识,在电缆线路1 m范围内的重要位置,包括线缆沟、室内等部位,要做出明确标识,起到警示作用,避免人们无意中接触或破坏线缆;对于未标识地位,要进行重点检查与维护,分析检查结果,实现预防维修。②做好备用品、技术资料的管理。在高压输配电线路的运行中,需要涉及许多电缆备用品,这就需要将这些备用品存储在合适环境中,定期清查、记录,保证备用品的齐全,将型号、规格等标示清楚,保证在需要时能够快速、准确调用;同时,做好线路设计图、施工图等各项技术资料的建档与管理,根据技术资料来掌握线路的情况,制定合适的维护保养方案,提高维护工作效率。③做好各种不同方式的维修。高压输配电线路的维修方式主要有三种,即日常维修、预防性计划维修以及大修,其中,日常维修是最为普遍的,是通过日常巡视来检查线路运行情况,针对一些简单的、常见的问题,采取常规性维修措施;预防性计划维修需要测量线路的运行性能,具有较强的破坏性;大修即定期检查,通过对输配电线路的定期检测,发现运行时出现的故障,采取对应措施纠正,延长线路稳定运行的期限。 , Z% R% @( B$ D. r
3.2 重视线路施工中的维护 ; |1 c5 b7 Q6 i9 [ E; p9 D% j$ q
施工控制不到位,也是高压输配电线路故障发生的原因之一,比如导线接触不良造成的断路,所以,做好输配电线路施工过程的维护,可以有效的降低高压输配电线路故障率。 + c7 _) C& c* t* O& m4 |
同时在线路施工维护工作中,要加强对施工工艺的监管,做好各个施工环节的质量检查,严格按照设计的标准进行施工,杆塔的位置与基础牢固度、导线材料规格和搭设方法及松弛度等,都需要进行认真检查,提高施工的准确性,保障施工质量达标,预防施工质量不合格给输配电线路安全埋下隐患,增大维护工作难度。
# @0 v) o# ~8 H4 @ 3.3 加强线路运行过程的维护
7 u5 E7 z0 \7 r& c. a1 I 在高压输配电线路运行过程中,做好线路运行各项指标的监测,能够及时发现不安全因素,也是维护工作的重要内容,监测的内容主要有线路负荷量、电容量、熔断器等等,要将这些指标控制在安全范围之内,避免超负荷运转、电容量不足等对线路安全的不良影响,最大程度的保障线路运行可靠。
/ l9 U. s4 q Z0 h$ r, f 同时,对于电力运行维护部门来说,高压输配电线路维护是一个系统性的工程,需要设计完善、合理、科学的维护方案,制定全面的维修计划,并严格按照计划要求,来开展相应的维护工作;对于突发性事件,要根据相关流程来进行处理,保证维护工作的计划性,而不是盲目、随意的,否则,不仅起不到相应的维护效果,还会对维护人员人身安全造成不好。 + c1 d* z% k" S& p/ C
3.4 完善线路维护的相关制度 # ~5 A2 q: u: d* o9 I
完善的维护工作制度对维护工作起着重要指导作用,在制度完善过程中,要本着事前、事中和事后三个环节控制的原则,制定预防维护、运行检验以及故障处理等相应规范,实现全过程、多方位的线路维护,最大可能的降低线路故障的发生。线路维护的相关制度主要有值班巡查制度、设备管理制度、设备缺陷制度等等,在这些制度基础上,还要结合单位实际情况,做好维护职责的划分,保证维护工作的执行水平,保证维护工作的效果。
$ z4 v9 t6 U: ~' w9 }! r8 J0 c8 c7 O 3.5 加强技术方面更新与投入 7 `5 Y! F2 Q7 E {; z) _
高压输配电线路的维护工作量是相对较大的,仅仅依靠人力,依然会有许多遗漏之处,而且效率低、准确性难以保证。对此,加强在技术方面的更新与投入,将各种先进技术引入到线路维护中,可以有效解决人力维护的不足,比如地理信息系统、gps巡线定位系统等,都能够对线路维护起到积极作用,需要其在实际中的应用。 + V* D& m0 H1 a8 L7 H
4 结 语
! d3 j+ M, H y7 ^- ]( {% [. Q 综上所述,在现代生活中,人们生产生活都离不开电能,保证电能供应的稳定性,是电力行业的重要工作。高压输配电线路作为电能供应的重要线路,保证其运行的安全可靠,是电能供应稳定的基本要求,所以,了解高压输配电线路运行安全的影响因素,掌握维护要点,通过有效的维护措施来解决潜在安全隐患,提高其运行的安全性,对我国电力行业进步有着重要作用。
4 h. X( N- U! G- u/ `& G 输配电线路的故障排查及维护
1 @6 K7 j8 x% V. K C! t 在整个电力系统中,电能的分配以及输送都是通过输配电线路实现的,一旦输配电线路出现运行故障将会对电能的正常供应造成严重影响,同时还可能会引发安全事故,不利于用电安全,所以必须做好输配电线路的故障排查以及维护工作。
( J( ^6 d$ w5 r( X; L 造成输配电线路故障的因素较多,必须进行详细的分析,并制定出有效的解决措施以及维护方法,才能保证线路运行的稳定性和安全性。
: M8 h' U, B. [4 z 1、造成输配电线路故障的主要因素
" ]( ?$ L- k) H9 N0 v 1.1 鸟类 . m, S" H! X- R
鸟类是造成输配电线路故障的最常见因素,因鸟类自身的生活习性,经常会在线路周围活动,鸟巢以及粪便较多,当鸟类在线路上停留时,可能会引发线路短路、闪络等故障问题,对线路的正常运行造成严重影响。在设计输配电线路的时候,没有将鸟类影响考虑在内,因鸟类引起的线路故障问题较多,并且很难实现对鸟类行为的控制,根治难度较大。 2 A0 j5 t( Q+ b8 S6 J; h: l8 ]
1.2 雷击 Z; P( E1 t# v" w
从全国范围内的输配电线路故障情况来看,因雷击造成的故障所占比重是比较大的,并且具有较强的破坏力和较高的危害性,一旦发生雷击故障问题,可能会造成大范围的停电,不利于人们的正常生活和各项生产活动的进行。雷击故障控制难度较大,具有不可预测性,常发生于夏季雷雨天气,严重影响了输配电线路的正常运行,同时还容易引发安全事故。 4 C0 M# o j0 t
1.3 雨雪 9 D! ~4 K1 N+ J8 y. g; h2 `" e
输配电线路在雨雪天气的影响下也很容易出现运行故障,需要加强重视力度。当降水量较大或者出现强降雨时,将会引发滑坡、泥石流等灾害,对输配电线路造成破坏,造成杆塔倒折或者电线断裂,影响正常供电。当积雪在树枝上积压过多时,可能会压断树枝使其坠落到电线上,导致电线断裂进而引发断电故障;当冰雪凝结在输配电线上,其自身重力可能压断电线引发线路故障。 返回搜狐,查看更多 ; T+ W' Q4 Z# p% p7 Q( G& E7 N