欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪
6 D- ]9 ^4 r7 i6 o0 kJGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
3 L7 y+ ^9 ^3 f# B& }执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
0 M. o+ e$ v; L3 Y自密实混凝土试验方法6 Y4 ?( w5 {4 P; u$ n4 Z1 S# t
自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
! G/ v. P* V; u8 e. n% s5 x自密实混凝土Orimet流速仪简介
1 u: g' y( j7 x* c* hOrimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。0 q$ T8 F$ P; M* f" f7 L; n5 E: X
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。5 G. S. B( n* C' v' P
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
$ d- o& O! _6 h8 {% A9 N: i% E4 f自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价, b# F$ _( K; ]; w
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。, W4 Z# p" ~9 `5 L) |. k7 I
图D.10.1( m# @% I4 r2 B
0 ~" U; G4 G1 `2 }) U, g
5 _( q% t8 w# l' b$ H- t
自密实混凝土Orimet流速仪设备! W9 y8 `' \( S2 N( w) [
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1- |0 C8 \! y6 T: g& M/ x
l 水桶(10升)
- U* g) C: X! B/ gl 刮刀6 q' Q* X/ b1 ~- a4 [5 R
l 铲
1 v' L% ?- Y3 b9 a! S' al 秒表
2 z" f( ~% h2 | g自密实混凝土Orimet流速仪步骤
# J, u7 W- n, z9 Q- Q1 h! }试验需要大约8升混凝土,正常方法取样5 e5 u1 a; i$ d0 }# ^
将Orimet设备放在坚硬地面上
7 f' s8 e, F) d打湿铸管和孔的内表面+ e3 b' J5 ?. D
打开活门,排除多余的水1 X6 |: J7 x5 A& M/ i: M
关闭活门,下方放桶: z( @1 M4 ~8 u! N3 z# @
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土
2 o+ {3 J; j4 E' K( T9 n" A填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
6 s! S$ U5 N/ O& @; |打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。
4 x: C3 n, V& q) A整个试验必须在5分钟内完成。5 }3 F$ S! Z5 T9 F
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
7 y+ r' \6 R- ]3 x8 j6 {. d 该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。& ?$ n4 J. u, t1 W( y* D- z
转载自:化工仪器网 |