裂缝计法

' }2 u& F2 _8 V2 p9 t! O5 M$ S$ k

“大水牛”裂缝计是监测裂缝宽度、开合度的仪器。主要用于桥梁、隧道、建筑、混凝土路面等裂缝宽度的变化监测。在水利大坝、滑坡、地质灾害、高速公路、铁路、桥梁、隧道、基坑施工等土木工程质量检测领域中得到广泛应用。

7 I& K, j9 B9 K/ a5 Y, b2 g

" l N" y6 H. {- H

➊产品组成

) d: x8 Y. C& ~

振弦式裂缝计由前后端座、保护筒、信号传输电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。

8 M: {! `) H: m; [$ f

➋工作原理

# Y6 J+ a7 }2 s- ~8 C

当被测结构物发生变形裂缝时将会带动测缝计变化,通过前、后端座传递给振弦使其产生应力变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可根据测量数据计算出被测结构物的变形量。

3 R) I* e% j6 L2 [+ r# ^

3 |3 T. @# h$ ]$ Y6 o0 H

➌安装方法

& F) ?- ^! y [2 r; X8 ]# e* H" k& \+ @

a、安装前检测

9 Y" D% S. O, f" Q4 Y

安装前首先检查仪器是否完好。方法是:将测缝计接上读数仪,用手握住测缝计两端,向两头拉或推测杆,看读数仪读数是否变化和正常。

7 e' L5 j8 q: i2 r

b、布点

; F- Z% U% B! S6 C

根据测试要求选择好测试点,确认测缝计安装位置和测试导线布线方式,选择适当线长的测缝计布置在安装点处。

1 J- K% G! A1 T

" g: Q( p( S9 U7 I- x; t

c、安装

. Q9 y6 A1 Z6 G& s4 Y( [( a

测缝计安装时应平行于被测结构的表面,并垂直于裂缝。

" ^+ d; [: B$ o4 M

将测缝计拉伸至一定长度后(确保能够测量拉伸和压缩方向的变形量程,仪器读数最好在20-30mm左右),定好安装打孔位置;

, f' D8 E4 ^6 d

用电锤(冲击钻)在打孔位置打孔,清除孔内杂物,植入膨胀螺丝安装连接端座并拧紧螺丝;

- i+ z O' m: b

将测缝计本体安装于连接端座上;

6 {) k1 m+ y& S7 b. B

记录好安装点对应的测缝计编号及安装位置,装置标识牌等;

3 l$ `, |* @$ F" @/ l8 h5 O

测缝计安装后,将测缝计测试导线引至观测处,连接读数仪,记录初始测量记录,并拍照存档。

3 j0 P( \$ V; R! l$ ]" i" ]

➍电缆安装

) K2 o5 i0 i0 [5 v9 [5 n) M @; j6 m9 I

仪器电缆布置时不得与交流电缆一同敷设,电缆走线应尽量避免受到移动设备、尖锐材料等的伤害。

/ ~ \: [6 a/ M- \6 Y; X' E2 [$ u9 i

振弦式裂缝计采用专用二芯电缆按照相同颜色芯线将仪器电缆接长。在现场加长测缝计的电缆时,先将电缆头护层剥开40~50mm,然后按照芯线的颜色错落(台阶式)依次剥开绝缘层,剥绝缘层时应避免将导线碰伤,芯线的焊接必须牢固,各芯线之间必须有绝缘层隔离。要保证接头完全防水,可使用自粘性热缩管来密封连接。再整体用自粘性胶带包裹,最外层用电气胶带包裹保护自粘性胶带保护层不被破坏。也可以用专用防水接头连接。

$ q7 g- v7 U/ j! V' @- i2 n

% q3 `8 e" z2 N

4 y9 I! l4 X% ~, a4 \

. D" Y; d+ ~9 R

➎数据读取与计算

: Y& k( L- A/ {$ L5 F

振弦式裂缝计测试方法可采用手动和自动两种,目前工程中主要用人工测读方式进行量测,即用测读仪现场量取传感器频率或频模值。

7 Z( q8 [, j" F+ `: o2 K

a、仪器与测读仪的连接

% E# T2 _5 W, V

具体方法如下:接通测读仪电源,振弦式裂缝计仪器电缆为2芯电缆,分别与测读仪的连接电缆对应颜色的分线电缆用电缆夹相连,按测读仪测试按钮,测读仪数显窗口会出现数据(传感器频率或频模值),反复几次,观测数据是否稳定,如果几次测试数据变化量在1Hz以内,可以认为测试数据稳定,取平均值作为测试值。

1 h& Q' z0 ~- U1 z

由于测读仪在测试时会发出很高的脉冲电流,所以在测试时操作者必须使测试接头保持干燥,并使接头处的两根导线相互分开,不要有任何接触,不然会影响测试结果。

% d; ~7 O8 ]: N% g

b、一般计算公式

3 v- ]; q9 Y9 A2 I( D7 u/ V

当不考虑外界温度变化时,裂缝计仅受到轴向变形,其变形量J与输出的频率模数△F具有以下线性关系:

6 u4 b2 z( z! i% `

J = K△F △F = F - F0

5 b# `( I( \7 @' l. u" G

式中:

! K2 w$ F F& U

k — 标定系数,单位为mm/KHz2;

E$ h1 _0 q5 p P7 ]9 U2 ]: G

△F — 裂缝计实时测量值相对于基准值的变化量,单位为KHz2;

q8 m, } c. d+ L" u5 O7 `

F —裂缝计的实时测量值,单位为KHz2;

]( X1 m& e! a/ ~' k: s

F0 — 裂缝计的基准值,单位为KHz2。

1 c8 _' P( |* j( M; a

- ]& m1 `/ V/ W( w! p

➎自动化监测

' L# K- e/ ~" o1 e

自动化监测采用振弦式传感器无线测量仪连接裂缝计,自动采集数据上传到网络平台,进行数据采集和分析。